['23년 8월 특집] 열원시스템의 제어
  • 해당된 기사를 공유합니다

['23년 8월 특집] 열원시스템의 제어

- (주)도테크 / 다자키 시게루

1. 밀폐식 배관 냉온수 제어


1.1  열원 컨트롤러

열원 컨트롤러(아즈빌(주))는 일반적인 냉온수 제어에 대한 계장 패턴을 표준화해 패키지 소프트웨어로 만들었다. 기본적인 제어방법을 프로그램으로 만들어 건물마다의 차이를 제어 파라미터에 따라 대응하게 함으로써 설계, 시공, 시운전 조정, 운용 후 조정의 각 단계에서 QCD를 향상시킬 수 있다.

열원 컨트롤러에는 열원기 대수를 제어하는 칠러  컨트롤러와, 2차 펌프 대수를 제어하는 펌프 컨트롤러 그리고 축열조 컨트롤러가 있다. 열원 컨트롤러의 종류와 제어대상을 <표 1>에 나타낸다.

밀폐식 1차 펌프 시스템을 <그림 1>에, 2차 펌프    시스템의 계장 예를 <그림 2>에 각각 나타낸다.

※ 본 장에서는 단식펌프 시스템, 복식펌프 시스템을 각각 1차 펌프 시스템, 2차 펌프 시스템이라고 한다. 

열원 컨트롤러의 외관을 <사진 1>에 나타낸다.

열원 컨트롤러 조작 패널(<사진 1> 왼쪽)에서는 열원기의 운전상황을 표시하고 제어 파라미터를 변경할 수 있다.


스크린샷 2023-08-01 오후 5.21.52.png


스크린샷 2023-08-01 오후 5.21.58.png

 

1.2  칠러 컨트롤러의 기능

(1) 대수 제어

부하 유량(또는 열량)과 열원기의 정격능력을 비교해 열원기 운전 대수를 가감한다. 1차 펌프 시스템은 부하측 온도차가 작을 때 펌프가 과유량이 되는 것을 막기 위해 부하유량으로 제어하고, 2차 펌프 시스템은 2차 펌프로 과잉 유량을 해결하므로 열원기는 부하열량으로 제어한다. 대수 제어 동작을 <그림 3>에 나타낸다.

 

(2) 운전 순서

① 시퀀셜 방식

운전 순서를 고정하는 방식이다. 호기 운전의 우선순위가 미리 정해져 있을 경우에 채택한다.

 

(2) 로테이션 방식

운전 순서를 균등하게 한다. 기종과 용량이 같을 경우에 적합하다.

 

(3) 프로그램 방식

열원기를 그룹화하고 그룹 간의 운전 순서(레벨)를 설정한다. 그룹 내에서는 로테이션 한다. 시퀀셜과 로테이션 양쪽의 장점을 갖추고 있어 가장 많이 채택된다.

[프로그램 방식 대수 제어의 예]

• 대수 제어의 사양

대수 제어 동작을 <그림 4>(a)에 나타낸다.

(R1, R2)를 (R3, R4)보다 우선해 운전한다. (R1, R2) 내에서, (R3, R4) 내에서 각각 로테이션 한다. R3과 R4 중 1대는 예비기로 대기한다.

• 제어 파라미터 설정

R1~R4의 그룹과 레벨을 <그림 4>(b), <그림 4>(c)와 같이 설정함으로써 사양의 동작을 구현한다.

스크린샷 2023-08-01 오후 5.22.03.png

 

.

.

.

본 원고는 일본공업출판주식회사 발행하는 ‘建築設備と配管工事’잡지에서 발췌하여 번역한 것입니다.