[21년 4월호 특집] 공조용 펌프 선정 사례
  • 해당된 기사를 공유합니다

[21년 4월호 특집] 공조용 펌프 선정 사례

- (주)칸덴에너지솔루션 / 우에무라 야스시, 일본피맥(주) / 오타 무츠오, Takasago Thermal Engineering(주) / 이노우에 테츠로

1홈피.특집 제목21.04-4 2.jpg

1. 배관저항 계산과 펌프 기기 선정


(1) 기본사항 

• 펌프를 선정할 때 배관저항 계산 관련 기본사항에 대해서는 [본지 특집 2]를 참조한다. 


(2) 기획설계 시의 개략 계산법 

기획설계 시 등, 개략적인 계획치를 구할 경우에는 배관길이와 각 국부저항을 건물 규모에 따른 계수를 적용해 구한다. 

스크린샷 2021-04-05 오후 3.32.48.png

여기서 

Pf : 펌프 필요 양정 [m]

Pd : 배관계의 압력 손실 [kPa]

Pm : 공조기 등 기기류의 압력 손실 [kPa] <표 1>

L : 배관의 총 길이 [m]

k : 케이스별 계수 <표 2>

R : 배관의 단위길이당 마찰손실 [Pa/m]

 

펌프 04.png

 

(예) <그림 1>의 개략적인 펌프 양정을 구한다. 

R=500Pa/m=0.5kPa/m으로 한다. 

중규모 빌딩으로서 k=0.5, 기기류의 저항은 공조기 30, 자동 제어밸브 30, 냉동기 40으로 하면 

스크린샷 2021-04-05 오후 3.32.55.png


(3) 기본설계 시의 개략 계산법(상당 길이)

굽힘부 등의 국부저항을 이와 동등한 손실저항의 직관 길이로 나타내면 국부저항을 배관의 전체길이가 국부저항만큼 길어진 것으로 취급할 수 있다. 

Le : 국부저항의 상당 길이[m]일 때 

스크린샷 2021-04-05 오후 3.33.12.png

라고 표시한다. 

여기서  ξ : 부재의 국부저항계수

v : 배관내 평균 수속 [m/s]

ρ : 물의 밀도(1000kg/m³)

λ : 배관의 마찰손실계수

d : 배관 직경 [m]

각 부재의 상당 길이를 알고 있다면 기획설계 시의 기호를 사용해 다음과 같은 식의 배관 양정을 구할 수 있다.

스크린샷 2021-04-05 오후 3.33.20.png

 

 

.


.


.


본 원고는 자사와 기사제휴 맺은 ‘建築設備と配管工事’잡지에서 발췌하여 번역한 것입니다.

전체 기사는 2021년 4월호 ‘월간 설비기술’에 게재되어 있습니다.(월간지 구입문의(02)2633-4995)

 